欧美成年人视频_国产一区欧美二区_色悠久久久久综合先锋影音下载_欧美日韩精品在线

查看: 2523|回復: 4
打印 上一主題 下一主題

[新手求助] 豬料成品水分大,懷疑冷卻塔風量大了。說明上標配是34立方/min,但是風機上寫的132...

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2014-9-21 15:27:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
豬料成品水分一直下不來,維持在14.5左右,各種辦法都試了,也發帖咨詢過,最后覺得是冷卻塔不配套。冷卻塔是逆流式SKLN4型,4個立方,產能10噸/小時,風量34立方/min。我現在每小時做5噸水分都超標,不會算風量,查了下風機的銘牌,寫的是13255立方/h,也就是221立方/min,這個地方是不是有問題?
請各位大神不吝賜教~
中國畜牧人網站微信公眾號
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
沙發
 樓主| 發表于 2014-9-21 15:29:27 | 只看該作者
冷卻塔內成品各種分布不均勻,各種風洞,問了廠家,說風量沒法調節。。。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
發表于 2014-9-21 16:41:54 | 只看該作者
一個小時5噸料,按道理風量小點問題也不大,你可以用手試下,能否感覺到風,也可以測下制粒前調制后的水分是多少。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

地毯
 樓主| 發表于 2014-9-21 17:07:45 | 只看該作者
痞子松 發表于 2014-9-21 16:41
一個小時5噸料,按道理風量小點問題也不大,你可以用手試下,能否感覺到風,也可以測下制粒前調制后的水分是 ...

不好意思,我沒寫清楚。我的意思是冷卻塔標的風量34立方/min ,而我用的風機是221立方/min,是不是風機大了?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5
發表于 2014-9-24 11:05:50 | 只看該作者
風量大可以在風機管那里蝶閥
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

發布主題 快速回復 返回列表 聯系我們

關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-7-7 12:24, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司